Bom dia Colega Francisco
Questão 1. Não sei onde poderá residir a tua dúvida, a legislação é muito
clara, UT IV é para Edifícios e Actividades Escolares a UT V, é para
Hospitais, Lares de Idosos e afins (dentro da área da pessoa limitada á
percepção e reacção a uma emergência) certo? Se a tua dúvida reside no facto
de numa Creche haver locais de dormida, portanto locais de Risco D, esses
locais também são são contemplados na UT IV.
Questão 2 . Deverás sempre recorrer para elaborar o Projecto de SCIE a quem
tenha habilitações e conhecimentos para isso e a quem a nova legislação dá
poderes para isso, Engenheiros e Arquitectos. Implica certamente um
redesenhar das Instalações, implicará certamente a correcção de algumas
características do edifício, nomeadamente ao nível da evacuação, saídas de
emergência, etc…, não faço ideia de como é a tua Instituição nem como está
ao nível das infra-estruturas. O Melhor mesmo é contratares alguém
especialista na área do desenho, eles por sua vez deverão conhecer bem a
legislação. Terão de ser eles a dizer-te o que implica, que alterações vão
ser feitas tendo em atenção a nova legislação, o que tem de ser feito para
que possa ser aprovado o Projecto de SCIE.
Questão 3. Relativamente ao custo, dependerá do tipo de trabalho que essa
equipa de especialistas fizer, será mais elevado o custo quanto mais
trabalho tiverem. Poderá ser necessário fazer um levantamento das
instalações, redesenhar tudo, depois elaborar o projecto de SCIE. Não sei
como anda a concorrência nesta área da Arquitectura e Engenharia mas pela
minha zona isso anda na ordem (sempre dependendo da dimensão das
Instalações) entre os 1500 – instituição pequena, a 4000 euros –
Instituição grande.
Agora acima de tudo e apesar de saber que o factor preço é bastante crucial
nos dias que correm, deverás procurar conseguir um bom trabalho para que não
tenhas problemas.
Abraço e espero ter ajudado
Artur Silva
TSSHT
De: faqhst-bounces epralima.com [mailto:faqhst-bounces epralima.com] Em nome
de Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho
Enviada: segunda-feira, 31 de Maio de 2010 10:16
Para: faqhst epralima.com
Assunto: [Faqhst - InForAdapt] Categoria de Risco UT- Creche
Bom dia,
Tenho dúvidas relativamente à UT de uma creche/jardim de infância.
Será uma UT V - Hospitares e Lares de Idosos ou UT - IV – Escolares ? Como
num dos pisos funciona uma sala para a creche talvez seja a UT – V !?
Para efeito de aprovação do PE, se tiver a categoria UT – V, mesmo que tenha
a 1ª categoria de risco, passa a ser obrigatório o projecto de especialidade
SCIE.
Tratando-se de um Edifício de 2 pisos, muito antigo, a quem deverá a
instituição recorrer para solicitar o referido projecto de especialidade ? O
que é que implica ? Terá um custo elevado ?
Agradecia o favor do V/melhor esclarecimento.