Desculpe a correcção ao mail anterior mas não se esqueçam que tudo o que era SCI foi revogado à data de 31 de dezembro 2008, pelos DL 220/2008 de 12.11 e a portaria 1532/2008 de 29.12, que entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2009 e são os unicos a vigorar actualmente quanto à SCIE. Neste refere-se a altura dos extintores até  1,2m de altura.

Tânia Simões

DescCitando Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho <faqhst  epralima.com>: 

> Boa Noite!
>  
> A seguinte legislação informa a altura dos extintores para diversas áreas:
>  
> /NORMA PORTUGUESA 3064 DE 1988 – EXTINTORES PORTáTEIS E MóVEIS ///
> 
> 
> /“os extintores devem ser colocados em suportes de parede ou montados em pequenos receptáculos , de modo a que o topo do extintor não fique a altura superior a 1,50 m acima do solo, ...”/ 
> 
> / / 
> 
> / /_EDIFíCIOS TIPO ADMINISTRATIVO_ 
> 
>   
> 
> /ALíNEA 2, ARTIGO 131.º DO DECRETO – LEI N.º 410/98, DE 23 DE DEZEMBRO / 
> 
> /“Os extintores devem ser instalados em locais bem visíveis e convenientemente sinalizados, sempre que possível nas comunicações horizontais ou no interior das câmaras corta-fogo, quando existam, e colocados de modo que o seu manípulo fique a cerca de 1,2 m do pavimento.”/ 
> 
> _ _ 
> 
> _EDIFíCIOS ESCOLARES_ 
> 
> _ _ 
> 
> /ALíNEA 2, ARTIGO 140.º DO DECRETO-LEI N.º 414/98, DE 31 DE DEZEMBRO/ 
> 
> /“Os extintores devem ser … colocados de modo que o seu manípulo fique a cerca de 1,2 m do pavimento.”/ 
> 
>   
> 
> _EDIFíCIOS DO TIPO HOSPITALAR_ 
> 
>   
> 
> /ALíNEA 2, ARTIGO 145.º DO DECRETO-LEI N.º 409/98, DE 23 DE DEZEMBRO/ 
> 
> /“Os extintores devem ser … colocados de modo que o seu manípulo fique a cerca de 1,2 m do pavimento.”/ 
> 
>   
> 
> _RECINTOS DE ESPECTáCULOS E DIVERTIMENTO_ 
> 
> /ALíNEA 5, ARTIGO 200.º DO DECRETO-REGULAMENTAR N.º 34/95, DE 16 DE DEZEMBRO/ 
> 
> /“Os extintores devem estar instalados nas comunicações horizontais, sempre que possível, ou no interior das câmaras corta-fogo, quando existam, a cerca de 1,5 m do pavimento …”/ 
> 
>   
> 
> /Espero ter ajudado./ 
> 
>   
> 
> /Cumprimentos,/ 
> 
> /Ana Cristina Santos/ 
> 
>  
> 
> -------------------------
> 
> Date: Fri, 9 Jan 2009 11:07:50 +0000
> To: Faqhst  epralima.com
> From: faqhst  epralima.com
> Subject: [Faqhst - InForAdapt] Extintores
> 
> 
> Bom dia   Solicitava a quem tivesse, para me indicar qual a legislação onde indica a altura a que deve ser colocado os extintores bem cm a respectiva sinalização.   Obrigado Dália 
> 
> -------------------------
> Receba GRÁTIS as mensagens do Messenger no seu celular quando você estiver offline. Conheça o MSN Mobile! Crie já o seu!