[Faqhst - InForAdapt] plantas de emergencia (Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho)

Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho faqhst epralima.com
Quarta-Feira, 21 de Janeiro de 2009 - 15:25:01 WET


 

 

Não há qualquer requisito para que as plantas de emergência sejam de
material fotoluminescente. Aliás o espírito das plantas de emergência é que
eleas estejam disponíveis nos principais acessos a cada espaço/sector para
serem consultadas pelos utentes ANTES de uma situação de emergência e não
DURANTE uma situação de emergência. Quanto à sinalética, como esta se
destina a orientar os ocupantes DURANTE a emergência, há o requisito de
serem permanentemente visíveis mesmo em condições de iluminação reduzida ou
nula, daí o terem de ser fotoluminescente. Agora, nunguém vai colocar
plantas de emergência para serem consultadas pelos ocupantes durante uma
situação que obrigue a uma intervenção ou evacuação, não é esse, repito, o
espírito. Como tal, só serão fotoluminscentes se o detentor do espaço quiser
(porque ficam bem ou é mais bonito) e não porque haja qualquer interpretação
para que tenha de ser assim.

 

Cumprimentos

 

Mário Macedo 

 

 

  _____  

De: faqhst-bounces  epralima.com [mailto:faqhst-bounces  epralima.com] Em nome
de Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho
Enviada: quarta-feira, 21 de Janeiro de 2009 13:54
Para: faqhst  epralima.com
Assunto: Re: [Faqhst - InForAdapt]plantas de emergencia (Fórum de Higiene e
Segurança do Trabalho)

 

Colegas:

 

Poderá não estar escrito em nenhuma Norma, mas o bom senso diz que a
sinalética de emergência e evacuação deverá ser de material
fotoluminescente, e atendendo a que as Plantas de Emergência e Evacuação é
considerada sinalização de emergência e evacuação, penso que também estas
deverão ser desse material.

 

No entanto deixo aqui em anexo a Nota Técnica emitida pela ANPC
relativamente às Plantas de Emergência, onde é referido que as Plantas
deverão ser de material fotoluminescente.

 

Eu pessoalmente tenho seguido estas Notas e tenho-me dado bem.

 

Cumprimentos a todos

 

Artur Silva

TSSHT

 

NT-22 [ NT 22 : NOTA TÉCNICA Complementar do RG-SCIE / Ref.ªVIII.I.02 /
2007-05-31 ] PLANTAS DE EMERGÊ NCIA

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
_______________________________________________________________ 

 ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de
Fiscalização e Certificação) Versão 2007-05-31 

"..." As plantas de emergência devem ser produzidas com materiais
resistentes ao tempo, ao choque e às agressões ambientais. Se forem
plastificadas ou colocadas em molduras com vidro, deverão ter  

características anti-reflexo. Em locais onde seja importante o seu
visionamento em situação de emergência devem ser em material
fotoluminescente, com as mesmas propriedades das placas (sinais) de
segurança (ver NT VII.I.01) "...". 

2009/1/21 Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho <faqhst  epralima.com>

Bom dia,

 

Que eu saiba não está escrito em parte nenhuma que têm que ser
fotoluminiscentes.

De acordo com a Norma Portuguesa NP 4386: 2001 "Equipamento de segurança e
de combate a incêndio. Símbolos gráficos para as plantas de emergência de
segurança contra incêndio. Especificação/", as Plantas de Emergência devem
ser de materiais que ofereçam a maior resistência possível a choques,
intempéries e agressões do meio ambiente, não sendo referido o material
fotoluminescente.

 

A nova legislação de incendios, na Portaria nº 1532/2008, Artigo 110º
(sinalização - formatos e materiais) indica que os sinais devem ser em
material fotoluminiscente mas não faz referência ás plantas de emergência.

 

Ana 


_______________________________________________
Faqhst mailing list
Faqhst  epralima.com
http://epralima.com/mailman/listinfo/faqhst_epralima.com




-- 
Artur Altino Fonseca Silva

-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://epralima.com/pipermail/faqhst_epralima.com/attachments/20090121/7b1fb898/attachment-0001.html>


Mais informações acerca da lista Faqhst