Colegas:
Poderá não estar escrito em nenhuma Norma, mas o bom senso diz que a
sinalética de emergência e evacuação deverá ser de material
fotoluminescente, e atendendo a que as Plantas de Emergência e Evacuação é
considerada sinalização de emergência e evacuação, penso que também estas
deverão ser desse material.
No entanto deixo aqui em anexo a Nota Técnica emitida pela ANPC
relativamente às Plantas de Emergência, onde é referido que as Plantas
deverão ser de material fotoluminescente.
Eu pessoalmente tenho seguido estas Notas e tenho-me dado bem.
Cumprimentos a todos
Artur Silva
TSSHT
NT-*22 *[ NT 22 : NOTA TÉCNICA Complementar do RG-SCIE / Ref.ªVIII.I.02 /
2007-05-31 ] *PLANTAS DE EMERGÊ NCIA*
*SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
_______________________________________________________________ *
** ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de
Fiscalização e Certificação) Versão 2007-05-31
"..." As plantas de emergência devem ser produzidas com materiais
resistentes ao tempo, ao choque e às agressões ambientais. Se forem
plastificadas ou colocadas em molduras com vidro, deverão ter *
*características
anti-reflexo. Em locais onde seja importante o seu visionamento em situação
de emergência devem ser em material fotoluminescente, com as mesmas
propriedades das placas (sinais) de segurança (ver NT VII.I.01) "...".
2009/1/21 Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho <faqhst epralima.com>
> Bom dia,
>
> Que eu saiba não está escrito em parte nenhuma que têm que ser
> fotoluminiscentes.
> De acordo com a Norma Portuguesa NP 4386: 2001 "Equipamento de segurança e
> de combate a incêndio. Símbolos gráficos para as plantas de emergência de
> segurança contra incêndio. Especificação/", as Plantas de Emergência devem
> ser de materiais que ofereçam a maior resistência possível a choques,
> intempéries e agressões do meio ambiente, não sendo referido o material
> fotoluminescente.
>
> A nova legislação de incendios, na Portaria nº 1532/2008, Artigo 110º
> (sinalização - formatos e materiais) indica que os sinais devem ser em
> material fotoluminiscente mas não faz referência ás plantas de emergência.
>
> Ana
>
> _______________________________________________
> Faqhst mailing list
> Faqhst epralima.com
> http://epralima.com/mailman/listinfo/faqhst_epralima.com
>
>
--
Artur Altino Fonseca Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://epralima.com/pipermail/faqhst_epralima.com/attachments/20090121/d7a70144/attachment-0001.html>
-------------- próxima parte ----------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 22%20NT%20SCIE%20-%20PLANTAS%20DE%20EMERGÊNCIA%20ref.VIII.I.02%2020070531.pdf
Type: application/pdf
Size: 153588 bytes
Desc: não disponível
URL: <http://epralima.com/pipermail/faqhst_epralima.com/attachments/20090121/d7a70144/attachment-0001.pdf>
Mais informações acerca da lista Faqhst