[Faqhst - InForAdapt] Extintores

Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho faqhst epralima.com
Sexta-Feira, 9 de Janeiro de 2009 - 14:46:40 WET


Dália, acerca da tua questão sobre a altura mínima e máxima, ou
recomendadas, para a colocação dos extintores (tendo como referência o
manípulo), a legislação a ter em conta é a seguinte,



   - Regulamento de Segurança contra Incêndios em edifícios do tipo
   Hospitalar

Decreto-Lei 409/98 – Artigo 145º, nº2



   - Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios do tipo
   Administrativo

Decreto-Lei 410/98-Artigo 131º, nº2



   - Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios Escolares

Decreto-Lei 414/98-Artigo 140º, nº2



Esta legislação diz toda o mesmo, que os extintores devem ser colocados de
modo *a que o seu manípulo* fique a cerca de *1,2 m* do pavimento, ou seja:
nos edifícios do tipo escolar, administrativo e hospitalar um extintor deve
ser colocado no máximo a uma altura de 1,20m (o topo do extintor). Ainda há
no entanto algumas normas e legislação ainda em vigor que apontam a altura
máxima do topo do extintor para 1,50m.. no entanto aconselho no entanto que
os coloques a uma altura máxima de 1,20m, visto que a nova legislação que
saíu no mês de Dezembro sobre SCIE, assim o exige.



SINALIZAÇÃO



Este é o sinal que deves usar, existem de vários tipos, Placa, Bandeirola,
Panorãmicos e de várias medidas, dependendo da distância, e deve ser
colocados por cima do Extintor entre 2,00 e os 2,20 metros de altura do solo
(ou mais alto quando em grandes áreas)



[image: Sinalização de extintores]






 Tens de ter em atenção que a escolha do sinal e a sua fixação deve ser
sempre feita em função do ângulo de visualização que os sinais deverão
garantir.
 <javascript:;>




 <javascript:;>
 É igualmente importante saber qual a dimensão adequada, para assegurar a
correcta visualização do sinal.
 <javascript:;>   <javascript:;>
         <javascript:;>

Aqui tens alguns exemplos de uma boa sinalização
   <javascript:;> <javascript:;>      <javascript:;> <javascript:;>

Espero ter ajudado no antanto se quiseres podes sempre ver o site da
Sinalux.

Cumprimentos,



Artur Silva

TSSHT




2009/1/9 Fórum de Higiene e Segurança do Trabalho <faqhst  epralima.com>

> Bom dia
>
> Solicitava a quem tivesse, para me indicar qual a legislação onde indica a
> altura a que deve ser colocado os extintores bem cm a respectiva
> sinalização.
>
> Obrigado
> Dália
>
> _______________________________________________
> Faqhst mailing list
> Faqhst  epralima.com
> http://epralima.com/mailman/listinfo/faqhst_epralima.com
>
>


-- 
Artur Altino Fonseca Silva
TSHST
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://epralima.com/pipermail/faqhst_epralima.com/attachments/20090109/012e8c14/attachment-0001.html>


Mais informações acerca da lista Faqhst